■ 주제 : 화성 동탄2 17블록 주거복합 열사용 신청서 접수 후 보완관련 발표
   발표 : 그린설계사업본부 김건우 실장

  발표일 : 2018년 10월 2일(화) 08시
1. 발표 내용
 1) 오피스텔 부하계산 (RTS) 관련
  ① 냉난방 부하 기존 계산 방식
    - 오피스텔 팬코일 부하 계산시 환기 유니트 적용 관련 하여 외기 부하를 추가 하여 팬코일 부하 선정
  ② 냉난방 보완 계산 방식
   - 외기 부하를 인정 하지 않으므로 부하 계산시 단위면적 부하 검토후 RTS 입력값의 조건을 크게 하는 방법으로 계산하여 보완
 2) 판매시설 RTS 입력
  ① 기존 적용 : 같은 면적의 실은 하나의 면적으로 입력 하여 수량만 표시
  ② 보완 적용 : 실 수량별, 용도별로 각각 입력
 3) 공동주택의 부대시설
  ① 바닥난방을 적용 하는 실(경로당, 어린이집, 방재실)을 제외 하고 모든 부대시설은 냉난방용 FCU 적용 요청
  ② 당직실은 현재 EHP로 적용하여 재 접수 예정이나 FCU로 보완요청 있을 수 있음 (협의 필요)
 4) 냉난방 부하 집계
  ① 부하계산 값에 의한 방법으로 계산용량 표기 (장비용량으로 표기 인정 안함)
 5) 장비 순환펌프 계산
  ① 기존 계산 방식
   - 장비 유량으로 유량 산정
   - 펌프 안전율 적용
   - 냉각수 순환 펌프 압력 손실 0.03m 적용
  ② 보완 계산 방식
   - 부하 유량으로 유량 산정
   - 펌프 안전율 미적용
   - 냉각수 순환 펌프 압력 손실 0.02m 적용
  6) 접수후 검토 추가 사항
   ① 급탕부하
    - 위생기구 일람표와 장비일람표와 장비수량 일치 – 장비일람표 위생기구 일람표 수량 계산서와 동일
    - 헌터곡선에 의한 용량 계산
   ② 부대시설 EHP 적용유무
    - 면에 팬코일 배치확인 및 계산서 보완 [실제 미적용]
    - 경비실 팬코일 적용유무 [미적용 상태로 접수예정]
   ③ 부하계산 입력 확인
     - 부하계산시 중복입력된실 삭제 및 면적 및 용량 검토
     - 중복실 제거 및 공동주택의 경우 발코니 확장면적과 도면확장면저과 동일해야함
   ④ 장비선정
     - 열사용승인 대행 업체 장비선정과 다를 경우 보완
      ex) 팽창탱크, 팽창기수분리기 : 중앙엔지니어링 장비용량 승인을 부하계산값에 승인을 하므로 부하계산 용량 검토 작성

 

* 그 외 다수사항 검토 

 



  


(주)우원엠앤이 ㅣ 신주소 : 서울특별시 관악구 조원중앙로 1길 13(신림동), 구주소 : 서울특별시 관악구 조원동 1668-9(신림동)
대표이사 : 박봉태, 변운섭 ㅣ 사업자등록번호 : 113-81-69847 ㅣ TEL : 02-860-9700 ㅣ FAX : 02-860-9777
COPYRIGHT 2015 (주)우원엠앤이 Co.Ltd.ALL RIGHT RESERVED
http://www.300302.com





(주)우원엠앤이 ㅣ 신주소 : 서울특별시 관악구 조원중앙로 1길 13(신림동), 구주소 : 서울특별시 관악구 조원동 1668-9(신림동) ㅣ 대표이사 : 박봉태, 변운섭
사업자등록번호 : 113-81-69847 ㅣ TEL : 02-860-9700 ㅣ FAX : 02-860-9777
COPYRIGHT 2015 (주)우원엠앤이 Co.Ltd.ALL RIGHT RESERVED
http://www.300302.com