[직무능력향상위원회] 신재생에너지 공급의무비율 증가에 따른 열원용량 대비 지열용량 비율 분석 > 위원회 | (주)우원엠앤이에 오신것을 환영합니다. 




QC위원회 소개 VE위원회 소개 직무능력향상위원회 위원회 진행사항

[직무능력향상위원회] 신재생에너지 공급의무비율 증가에 따른 열원용량 대비 지열용량 비율 분석



최고관리자 18-10-12 13:09 64

주제 : 신재생에너지 공급의무비율 증가에 따른 열원용량 대비 지열용량 비율 분석

발표 : 친환경에너지연구본부 박두용 실장

 1. 발표 내용

 1) 분석내용 및 대상

매년 늘어나는 공공건축물 신재생에너지 공급비율에 따른 열원용량 대비 지열용량 비율분석, 신재생에너지 설비의 지원등에 관한 규정 내용 및 연혁 소개

 2) 공공건축물 설계사례 분석

실시설계 5개 사례분석을 통한 열원용량 대비 지열용량 비율 도출, 2018년도 기준 비율 외에 실시설계 당시의 기준 비율 분석도 추가할 것

 3) 연면적 구간별 분석

통계자료 및 설계사례를 참조하여 면적 3구간별 열원용량 대비 지열용량 비율 도출

 4) 의무비율에 따른 분석

향후 의무비율 증가에 따른 열원용량 대비 지열용량 비율 분석 및 결론 

* 신재생에너지 설비의 지원등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제 2016-249호 별표2)

 5) 태양광 및 지열의 경우 의무공급 24%일 경우 공사비 비교 분석

 6) 주거용 민간건축물 신재생 공급비율 증가에 따른 열원용량 대비 지열용량 비율 분석 및 결론

 

2. 결   론

 1) 열원용량 대비 지열용량 비율 총 평균(5개 건물 2018~2020) : 95.7%

 2) 연면적 구간별 열원용량 대비 지열용량 비율 총 평균 : 81.0% 

 

3) 신재생에너지 공급의무비율은 201010% 부터 2020~ 30%까지 증가하는데 반해 공공용 업무시설의 단위에너지 사용량 371.66 kWh/m2



  