■ 주제 : 열교환코일 코팅 소개
   발표 : 블라이 골드 임성관 팀장

   발표일 : 2019년 1월 23일(수)

1. 발표 내용
 1) 열교환 코일 부식 요인
   ① 염분 및 습기, 자외선(UV), 각종 유해가스, 열교환기 이종금속 접촉 부식
   ② 미세먼지
      - 미세먼지 내에는 중금속 및 유해물질(황산염, 질산염 등)이 다량으로 함유되어있는 것으로 확인, 그 양은 점차 증가하는 추세
      - 이러한 성분들로 인해 설비 및 장비의 부식사례가 속출하고 있으며 이는 일반적인 대기환경의 질이 많이 떨어졌음을 나타냄

 2) 열교환 코일 부식의 결과
  ① 곰팡이 및 세균 증식으로 인한 실내 공기 질 저하
  ② 열교환코일 및 기계의 성능 저하 및 수명 단축
  ③ Leakage(누수) 발생 가능성 증가
  ④ 에너지 소비 증가
  ⑤ 유지 / 보수 비용 증가

 3) 부식방지코팅 특성
  ① 알루미늄 미세분말을 포함한 폴리우레탄 코팅제(PoluAl XT)
     - 알루미늄 미세분말 : 열전도 효율 증대 및 자외선 차단
     - 폴리우레탄 : Flexible / Excellent Adhesion
  ② 외부 이물질에 대한 높은 저항력 - 열교환코일 보호
  ③ 염해 뿐만 아니라 동 재질의 취약점인 각종 GAS(NO₂, SO₂, 암모니아 등)로부터 열교환코일 보호
  ④ 이종금속접촉부식 원천차단 : 알루미늄 핀과 동 관의 접촉면을 코팅
  ⑤ HVHP (High Volume High Pressure) 특수 스프레이 코팅 방식
    - 열교환기 내부까지 100% 코팅 가능
  ⑥ 얇은 도막 두께 (25~30µm) : 열교환기의 Pressure Drop 방지
  ⑦ 코팅 후 열효율 저하현상 없음 (±2%)
     - 설계상의 열교환기 크기의 변경우려 없음
4) Working Process
5) 각 핀재 별 염수분무 Test (Epoxy, 알루미늄, 동, 블라이골드 코팅 핀)
   - 실험 조건 : 5% 염도의 염수를 35℃ 온도에서 500시간 이상 분무하여 부식 정도를 측정함
- 실험 결과 : 5% 염도의 염수를 4000시간 이상 연속분무 하였으나 블라이골드 코팅을 적용한 시편에서는 부식이 전혀 발생하지 않음 (일반해수의 염도 3.5%)

 

* 기타 다수 사항 협의 및 검토 



  


(주)우원엠앤이 ㅣ 신주소 : 서울특별시 관악구 조원중앙로 1길 13(신림동), 구주소 : 서울특별시 관악구 조원동 1668-9(신림동)
대표이사 : 박봉태, 변운섭 ㅣ 사업자등록번호 : 113-81-69847 ㅣ TEL : 02-860-9700 ㅣ FAX : 02-860-9777
COPYRIGHT 2015 (주)우원엠앤이 Co.Ltd.ALL RIGHT RESERVED
http://www.300302.com





(주)우원엠앤이 ㅣ 신주소 : 서울특별시 관악구 조원중앙로 1길 13(신림동), 구주소 : 서울특별시 관악구 조원동 1668-9(신림동) ㅣ 대표이사 : 박봉태, 변운섭
사업자등록번호 : 113-81-69847 ㅣ TEL : 02-860-9700 ㅣ FAX : 02-860-9777
COPYRIGHT 2015 (주)우원엠앤이 Co.Ltd.ALL RIGHT RESERVED
http://www.300302.com