[직무능력향상위원회] 소방 설계시 타공정 협의 사항 및 스페이스 검토시 주의 사항



최고관리자 19-02-08 11:21 52

■ 주제 : 소방 설계시 타공정 협의 사항 및 스페이스 검토시 주의 사항

   발표 : 소방방재사업본부 신재환 파트장

   발표일 : 1월 30일(수)​

 

1. 발표 내용

1) 타공정관련 협의 사항

          - 소화펌프, 소화수원 용량 및 설치위치_소방시스템 계획의 최우선 사항.

- 소화펌프, 소화수조설치 필요면적(건축,기계설비)

- 소화밸브실, 소화배관, 소화가스실등 설치 필요면적

- 천장속 공간 필요면적 협의(건축, 기계설비, 전기설비)

- 제연닥트 및 소화배관 입상위치, 면적 협의(건축, 기계설비)

- 옥외 송수구, 소방차부서공간등 위치 협의 (건축, 조경)

- 소화펌프, 송풍기 동력 통보(전기)

- 소방기계계획 전반적인 사항 일체 통보(소화전, 밸브실, 펌프기동방식등등)_(전기소방)

 4) 스페이스 검토

① 소화펌프

- 소화시스템에 따른 소화펌프 대수 계획 및 기계실 소화펌프 설치공간 확보.(건축, 기계설비)

( 기본적인 펌프PAD높이 150~200mm, 철근콘크리트)

- 유지관리공간 확보

② 소방밸브실(알람밸브, 프리액션밸브등)

- 소화설비 단독구성이 아닐 경우 기계설비화 PS공간 협의

- 입상관 개수, 유수검지장치 수량, 유지관리공간 확보등 사전검토 필요.

(내진설비적용에따른 입상관버팀대, 소화밸브버팀대 설치공간포함_1.5배 증가)

- 소화밸브실 점검구 위치 및 면적(0.5m2)검토

- 필요설치 기준 : 방호구역 3,000㎡이내 마다 밸브실 1개소 설치.

③ 특별피난계단 계단실, 부속실 및 승강장 ST(SMOKE TOWER)

- 특별피난계단 부속실이 형성 되므로 제연설비 급,배기팬을 수용 할 수 있는 SPACE가 필요(각 계단별 2개소)

- 비상용승강기 승강장이 형성 되므로 제연설비 급,배기팬을 수용할 수 있는 SPACE가 필요(각 승강장 2개소)

- 특별피난계단 부속실 및 비상용승강기 승강장이 형성되므로 제연설비 급,배기팬을 수용 할 수 있는 SPACE가 필요(각 계단별 2개소)

- 급기 팬룸 인근에 외기 유입을 위한 DA필요.

- 급기를 할 수 있는 내화구조로 된 SMOKE TOWER가 각 특별피난계단 부속실 마다 설치되어야 함.



  


(주)우원엠앤이 ㅣ 신주소 : 서울특별시 관악구 조원중앙로 1길 13(신림동), 구주소 : 서울특별시 관악구 조원동 1668-9(신림동)
대표이사 : 박봉태, 변운섭 ㅣ 사업자등록번호 : 113-81-69847 ㅣ TEL : 02-860-9700 ㅣ FAX : 02-860-9777
COPYRIGHT 2015 (주)우원엠앤이 Co.Ltd.ALL RIGHT RESERVED
http://www.300302.com





(주)우원엠앤이 ㅣ 신주소 : 서울특별시 관악구 조원중앙로 1길 13(신림동), 구주소 : 서울특별시 관악구 조원동 1668-9(신림동) ㅣ 대표이사 : 박봉태, 변운섭
사업자등록번호 : 113-81-69847 ㅣ TEL : 02-860-9700 ㅣ FAX : 02-860-9777
COPYRIGHT 2015 (주)우원엠앤이 Co.Ltd.ALL RIGHT RESERVED
http://www.300302.com